Кагда включаю сварочник, выбивает свечи. Или включаю сварочник в разетку, нормально все, потом нажимаю ВКЛ. поработает, касаюсь электродом и вырубается электричество.
Здесь есть люди хорошо знающие электрику? Что поменять и тд. и тп.
Человек для мотоцикла расходник.
 
Онлайн-статус
amdmen

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 19.08.2007, cообщений 239, возраст 32
Москва, НиНо
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 20:23 / 24.10.08

Автоматы, пробки, на сколько ампер стоят? Скорее всего в этом проблема. А где всё это творишь?
Онлайн-статус
Viсtor

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 09.02.2008, cообщений 4
Харьков
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 20:35 / 24.10.08

выбивает, скорее всего, из-за маломощной пробки, лично у меня дома стоит на 16А, а в гараж идет через автомат на 10А. И через 25-30 мин. интенсивной работы выбивает автомат. Варю обычной электродной сваркой, электрод 3мм. И выбивает, потому что я только учусь варить и иногда залипает электрод. Embarassed
вообще укажите марку и модель вашего сварочника и посмотрите на сколько пробка стоит в счетчике
Антоха

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 17.12.2007, cообщений 6
Химки
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:35 / 24.10.08

Аппарат макс. ток 215А минимальный 20А. Свечи не смотрел, посмотрю. На сколько должны быть для данного аппарата?

В гараже варю.
Онлайн-статус
Viсtor

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 09.02.2008, cообщений 4
Харьков
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 08:44 / 25.10.08

Пробки или автомат подбирают взависимости от проводки, если у вас проводка не рассчитана на большую мощность ее можно спалить и остаться в гараже без света
Антоха

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 17.12.2007, cообщений 6
Химки
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 08:49 / 25.10.08

Ок. Буду думать. Спасибо
DJ_LM

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 29.07.2008, cообщений 10
Откуда: г.Алатырь
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 10:15 / 25.10.08

Если проводка слабая можно не только без нее остаться но и без гаража. С этим надо аккуратней. У электриков поспрашивай сколько провод сечением должен быть чтоб варить можно было.
Антоха

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 17.12.2007, cообщений 6
Химки
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:33 / 25.10.08

Какой провод?

Пробки на 10А. Стоит две, но одна какая то левая- при включенном свете её выкрутишь, а свет далше будет гореть.

Вообще то проводка не большая- одна или две лампочки по 100-150 ватт и тепловая пушка мощностью 3 кватт. С включенной пушкой пробки нормально мебя ведут,а со сваркой выбивает((
Онлайн-статус
triloded

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 02.02.2007, cообщений 719
Санкт - Петербург
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 17:39 / 25.10.08

Во вторых - 215 ампер, это порядка 4-4,5 кВт потребляемой мощности.
В третьих - 10 амперные пробки, это всего 2,2 кВт (10х220=2200). Так что не удивительно, что их вышибает.
А во первых - большое значение имеет сечение проводки как в самом гараже, так и между вводом и самим гаражем. Так же имеет значение расстояние от ввода (силовой щит, куда приходит трехфазка) до гаража. По ГОСТУ - в гараже имеешь право только на 300 ватт (это только освещение), поэтому проводка проложена хилая - 2,5 квадрата, максимум 4 квадрата. Нередко проводка состоит из разных по сечению кусков. Нередко от ввода до гаража 50 и более метров, поэтому при подключении сварочника до гаража дойдет только 180 и менее вольт.
Есть два или три варианта:
-поставить автоматы на 25 ампер(ни в коем случае не ставьте вкручиваемые пробки - патроны на улице окисляются - будут проблемы) - в результате можно спровоцировать пожар из за оплавления проводки.
- сделать отдельный электрический ввод от щита до гаража, но это будет стоить кучи бабла.(сам кабель 6 квадратов, может даже трехфазка + работа + куча разрешительных бумаг + возможно свой отдельный счетчик)
- перепроложить проводку от силового щита до гаража более толстым проводом.
Антоха

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 17.12.2007, cообщений 6
Химки
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 18:00 / 25.10.08

МДа.... самое подходящее это установить автоматы.
А если поставить вкручиваемые пробки, а перед уходом их выкручмвать или ставить только тогда, когда надо будет варить, то сколько ампер они должны быть?
Welles

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 26.05.2007, cообщений 143
Нижний Новгород
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 21:48 / 25.10.08

25Ампер, хотя может оказаться, что провод слабее, чем пробка и сгорит раньше Sad ! Со сваркой надо держать ухо востро! Exclamation
triloded, а чем вам пробки не нравятся, они надежнее, если следить за чистотой контактов и перед уходом их выворачивать на всякий случай? А автомат может заклинить, у нас у соседей так было Rolling Eyes ! Только не наматывайте жучка! Вот это по-настоящему пожароопасно! Exclamation
Онлайн-статус
triloded

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 02.02.2007, cообщений 719
Санкт - Петербург
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 00:34 / 26.10.08

Цитата:
если следить за чистотой контактов

- золотые слова, а то, после 10 лет в сыром гараже, у некоторых начинаются проблемы в щитке.
Онлайн-статус
tche

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 31.08.2008, cообщений 19
Тольятти
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:02 / 08.12.08

Существует такая штука: "петля фаза-ноль". Это показатель полного сопротивления при КЗ. Именно по этим показаниям подбирают автоматы. И пожалуйста будьте осторожны с заменой защитных устройств. Сечение проводника и длина его важнейшие параметры.
Надеюсь не опоздал. Smile

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (2)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« Ключ для спиц | Подъёмник для хранения мотовелосипедов в квартире. »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2018
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Мобильная платформа для втуберов